- fre 17 maj 2013, 13:39
#755445
Hoppsan, som en varning till er andra så ska jag dela med mig av mitt misslyckande.
Som befarat så hade jag fyllt i för mycket köldmedium, idag när solen låg på och det var en bit över +22 ute så la plötsligt ACn av, och den blåste in varmluft istället.
Misstänkte genast att det var högtrycksvakten som slog till. Och hemma vid mätning på lågtryckssidan så såg jag att trycket låg en bit över 80 psi, och kompressorn gav upp redan vid 50.
Efter trycksänkning (oroa er inte miljöfolk, jag förde över gasen till behållaren för drivgas till min airbrush, som också drivs av r134a för senare miljövänlig destruktion vid målning). så funkar allt som det ska igen och den blåser kallt och skönt.
Så var inte för oroliga om den pendlar ner till 25 för att klippa där när det inte är så varmt. För det var så min betedde sig innan jag fyllde i för mycket.
Önskar jag hade fått ta del av xxargs kunskaper innan jag gav mig på detta
ps. Det finns en Haynes ac manual att ladda ner på en viss bukt.
Som befarat så hade jag fyllt i för mycket köldmedium, idag när solen låg på och det var en bit över +22 ute så la plötsligt ACn av, och den blåste in varmluft istället.
Misstänkte genast att det var högtrycksvakten som slog till. Och hemma vid mätning på lågtryckssidan så såg jag att trycket låg en bit över 80 psi, och kompressorn gav upp redan vid 50.
Efter trycksänkning (oroa er inte miljöfolk, jag förde över gasen till behållaren för drivgas till min airbrush, som också drivs av r134a för senare miljövänlig destruktion vid målning). så funkar allt som det ska igen och den blåser kallt och skönt.
Så var inte för oroliga om den pendlar ner till 25 för att klippa där när det inte är så varmt. För det var så min betedde sig innan jag fyllde i för mycket.
Önskar jag hade fått ta del av xxargs kunskaper innan jag gav mig på detta
ps. Det finns en Haynes ac manual att ladda ner på en viss bukt.
- By LJN