jope84 skrev:
Har jobbat med kyla och det kommer aldrig in fukt i systemet om det är tillräckligt med gas i. R134a Jobbar aldrig i de låga trycken vid de temperaturerna som ac används i, Där av alltid övertryck även i förångaren i kupén.
Den resonemanget fungerar på metallrör men inte elaster som gummi och plaster i slangar. Partialtrycket på ångan inne i en AC-slang är nere under 1% Rh eller 0.23 mBar vattenångryck medans på utsida är vattenångtrycket mellan mellan 7 och 25 mBar vid rumstemperatur (30 - 100% Rh).
Med andra ord är det väldigt torrt på insidan men fuktigt på utsidan - detta får följden av att det hela utarmas fukt på insidan i själva gummit pga. den låga partialtrycket av vattenånga på insidan vilket gör att det starta en fuktvandring i själva gummimaterialet från utsidan till insidan mha. diffusion - detta har inget att göra om det är 10 Bar övertryck gas på insidan av slangen mot utsidan - det hade vandra in fukt även om det hade varit 100 bar övertryck - det enda som räknas är skillnaden på absoluta partialtrycket av _samma ämne_ (vattemolekyler i det här fallet) mellan in och utsidan och man får alltså en vandring av vattenånga som till synes går från lågtryck (utsidan) till högtryck-sidan (insidan), men partialtryckmässigt går man från högtrycksidan (fukt i luften utanför slangen) till lågtrycksidan (torra gasen i slangen).
AC-slangar för R134a är idag är belagda med lager nylon invändigt just för att R134a-molekyler har väldigt svårt att trassla sig igenom nylonmolekylerna innan det senare går ut i gummit (som den vandrar fortare igenom) - men nylon släpper dessvärre den till storlek mycket mindre vattenångan väldigt lätt - faktum är att nylon (precis som PVC-plast) kan absorbera flera % vatten i sin egen massa på tämligen kort tid och ur vattenmolekylens perspektiv så är nylonlagret i stort sett obefintlig som hinder.
Detta gör att kylanläggningar med mycket slangyta som i en bil-AC fuktas upp invändigt förr eller senare, önskad värde är < 10 ppm fukt i kylmediet (motsvara mindre än 0.8% Rh fukt i gasen vid 25 grader C) och maxvärdet är 50 ppm (motsvarar ca 4% Rh fukt i gasen vid 25 grader C). I bil-AC så måste man ha ganska rejält stora torkfilter av den här anledningen för att kunna ta rätt på fukten som sakta tränger igenom slangväggarna under 5-10 år trots att det är mer eller mindre stort övertryck i dessa.