- fre 06 maj 2011, 21:47
#526972
Kolla att fläkten snurrar och blåser på ganska ordentligt när AC:n är påslagen.
Det finns ungefär 4 olika sätt att hantera kylningen av kondensor - och något bör hända med fläktarna inom 30 sekunder och senast inom en minut om systemet är hyffsat fylld med köldmedier, efter att AC:n startat om man är stillastående och inte allt för kallt ute - då en AC i drift producerar massor av värme som måste bort och det ganska kvickt.
AC med med variabel kompression har ofta en fläkt av 'tung typ' dvs. varva upp långsamt och även sakta av långsamt och fläktspänningen styrs av en tryckgivare (tryckvakten) och en sådan fläkt brukar pulsa upp och ned i varvtal hela tiden när det är lite varmt ute.
äldre versionen kan ha enklare modellen med trycktyrd start och det är antingen ingen snurr alls eller full fart - och den bör ha startat inom 30 sek efter att man slagit på AC:n
många kör med tvåstegsprincipen där fläkten vispar på lite lagom fort så fort AC:n starta och när trycket når över en viss nivå (ofta runt 16 -18 bar i kondensor) så drar man på full fart - fullfartsläget inträffar sällan vid stillastående om det inte är mycket varmt.
sedan har man den äldsta varianten där AC-fläktarna går med full fart så fort kompressorns magnet drar då dessa ofta hängde på samma ledning.
Om detta krånglar så beror det oftast på att fläkten har rostat ihop över vintern och är låst och vill inte snurra, kondensorn blir snabbt varm när AC:n slås på och kompressorn snurrar, trycket ökar och pressostaten/tryckvakten slår om för att starta eller få fläkten i högfart - fläkten vill inte starta för att den är ihoprostad och drar en massa ström och till sist bränns tryckvakten då många designer faktiskt lät hela fläktströmmen gå igenom just tryckvakten - en fläkt på högfart ligger på mellan 200 - 300 Watt och därmed mellan 15 - 20 ampere redan vid normaldrift - en låst fläktmotor kan dra 5 ggr mera i ström, ja, tills något ger sig.
när tryckvakten är sönderbränd så kan vad som helst hända - den kan förbli sluten och fläkten bränns sönder och/eller pressostaten bränns och senare så är den brutet oavsett tryck när man senare bytt fläkt och fläkten startar inte - men har man otur så skyddar inte pressostaten/tryckvakten heller vid högtryck eller vid lågtryck längre, ni som fått er köldmedieladdning uttryckt genom kompressorns säkerhetsventil har en viss uppfattning om konsekvensen av trasig tryckvakt/pressostat...
fungerar tryckvakten/pressostaten fortfarande till en del även om kontakten till fläkten är sönderbränd så har den en skyddsläge och stänger av kompressorn när trycket är över (om jag minns rätt) 30 Bar.
Om kylan försvinner vid köer men fungerar vid högre fart och fartvind så är det just 30-bar gränsen som stänger av kompressorn för att kondensorn är runt 90 grader varm pga. brist på kylning för att fläkten inte startar av någon anledning.