- tis 26 nov 2019, 06:23
#1350532
DC-strömmarna kan röra sig på hela området som sitter på samma transformatorstation. Dvs den kan inte ta sig igenom transformatorstationen.
Om vi bara pratar om de största källorna till att likströmmar flyter omkring i nätet. dvs Sol och elbil.
Dessa två i ditt hushåll kan teoretiskt släppa ut 11,9mA DC utan att skydden reagerar. Det räcker för att dina övriga jordfelsbrytare inte kommer att reagera när de behöver.
Och släpper de ut 5,9mA så räcker det med 0,1mA från hela grannskapet för att det ska finnas en risk.
Det jag tycker är lite läskigt är att jfb typ A går inte sönder. Den blir bara blind. så sjunker felströmmarna igen så fungerar den igen. så det finns ingen indikation på om den kommer lösa eller inte förrän det är för sent.
Här är två bra klipp som förklarar problemet.
Artikeln från Elinstallatören finns här:
https://www.elinstallatoren.se/innehall ... det-tysta/
Sist så är det viktigt att poängtera att detta handlar så klart bara om jordfel. Dvs fel som jordfelsbrytaren normalt skulle bryta för. I övrigt påverkas ingenting.
Risken är fortfarande relativt liten men växer mer och mer ju fler som skaffar exempelvis solceller och elbilar.
Det som behöver inträffa samtidigt är
1. Du får ett jordfel som är direkt farligt/brandfarligt och samtidigt inte löser ut något av dina överströmsskydd (säkringar)
2. just precis då finns det över 6mA DC som mättar din jfb typ A som borde ha löst ut
3. DC-läckaget ska vara så litet från varje enskild felkälla inte överstiger 6mA
De flesta klarar sig i dag antagligen utan men eftersom risken ökar ju fler som skaffar exempelvis solceller och elbilar kan det vara smart att sätta in jordfelsbrytare typ B när man ändå själv är med och lägger till en av dessa källor i sitt eget nät.
CETT skrev:Så det hjälper inte med jfb B på laddkabeln? I hur stort områden förgrenar sig läckströmmarna då och bör väl även bli en strömdelning på alla kretsar som de flyter igenom. Normalt söker sig en ström lättaste vägen tillbaka till spänningskällan. Det lär vara en försvinnande liten del som du teoretiskt skulle kunna få från en granne via er gemensamma huvudcentral. Existerar ditt problem på riktigt?jo den hjälper mot att det blir ett DC-fel som får hela grannskapet att slås ut. Om det blir ett DC-fel som kommer det antagligen gå över 6mA och då löser kabelns skydd. Nu pratar vi om små läckage.
DC-strömmarna kan röra sig på hela området som sitter på samma transformatorstation. Dvs den kan inte ta sig igenom transformatorstationen.
Om vi bara pratar om de största källorna till att likströmmar flyter omkring i nätet. dvs Sol och elbil.
Dessa två i ditt hushåll kan teoretiskt släppa ut 11,9mA DC utan att skydden reagerar. Det räcker för att dina övriga jordfelsbrytare inte kommer att reagera när de behöver.
Och släpper de ut 5,9mA så räcker det med 0,1mA från hela grannskapet för att det ska finnas en risk.
Det jag tycker är lite läskigt är att jfb typ A går inte sönder. Den blir bara blind. så sjunker felströmmarna igen så fungerar den igen. så det finns ingen indikation på om den kommer lösa eller inte förrän det är för sent.
Här är två bra klipp som förklarar problemet.
Artikeln från Elinstallatören finns här:
https://www.elinstallatoren.se/innehall ... det-tysta/
Sist så är det viktigt att poängtera att detta handlar så klart bara om jordfel. Dvs fel som jordfelsbrytaren normalt skulle bryta för. I övrigt påverkas ingenting.
Risken är fortfarande relativt liten men växer mer och mer ju fler som skaffar exempelvis solceller och elbilar.
Det som behöver inträffa samtidigt är
1. Du får ett jordfel som är direkt farligt/brandfarligt och samtidigt inte löser ut något av dina överströmsskydd (säkringar)
2. just precis då finns det över 6mA DC som mättar din jfb typ A som borde ha löst ut
3. DC-läckaget ska vara så litet från varje enskild felkälla inte överstiger 6mA
De flesta klarar sig i dag antagligen utan men eftersom risken ökar ju fler som skaffar exempelvis solceller och elbilar kan det vara smart att sätta in jordfelsbrytare typ B när man ändå själv är med och lägger till en av dessa källor i sitt eget nät.