- tis 03 sep 2019, 12:30
#1335465
Du kan säkra upp 10A till 13A på de flesta tällen, utan att förändra något annat. Därmed inte sagt att det är lämpligt...
Saker som påverkar är självklart kontaktytorna (och ett uttag som en schuko slits), belastningen inom gruppen, kabelns dimension, kabelns längd, hur den är dragen (det vills äga hur bra kylning den får), omgivande temperatur med mera. Dessutom bryter säkringarna inte exakt vid det som står - du kan dra mer ström än angiven säkring vilket särskilt gäller de gamla hederliga porslinspropparna.
Vi säger det igen: Bara för att det står 16A på schuko innebär inte det att den är dimensionerad för detta över tiden. Schuko ÄR inte gjord för höga laster över lång tid. Svårare än så är det inte, så därför skall den endast användas i nödfall och helst på max 6-8A och övervakat.
Använd laddstation eller ett nyinstallerad CEE-don med bra kabeldragning och väl dimentionerat för de strömmar som kan komma i fråga.
stevvee skrev:Varför skulle nu helt pötsligt nära 10A på ett 10-uttag vara felaktigt användande?Funk skrev:Okej så gamla kablarna kan ändras, då ligger ansvaret på användaren.Zanders skrev:Jag kan ställa min till 13A och har även lyckats smälta ett uttag i en lägenhet byggd 2013 med 10A-laddning så visst är laddbox att föredra alla dagar i veckan..Jag kollade en originalkabel här, och visst står det 13A på kontrollboxen....köper man en generisk kabel utan kontrollbox så sväljer väl bilen minst det också. Det är inte kontakten som avgör vad förbrukaren( i det här fallet bilen) drar i sig, tyvärr är ju elsystemen inte intelligenta.
/Thomas
2 fel ovan, bara för att något är byggt nyligen behöver inte betyda att anläggningen är dimensionerad. 2 ligga och ladda nära 10A på en 10A uttag är felaktigt användande.
Nya boxarna som levereras styr allt själv med max 10A.
Du kan säkra upp 10A till 13A på de flesta tällen, utan att förändra något annat. Därmed inte sagt att det är lämpligt...
Saker som påverkar är självklart kontaktytorna (och ett uttag som en schuko slits), belastningen inom gruppen, kabelns dimension, kabelns längd, hur den är dragen (det vills äga hur bra kylning den får), omgivande temperatur med mera. Dessutom bryter säkringarna inte exakt vid det som står - du kan dra mer ström än angiven säkring vilket särskilt gäller de gamla hederliga porslinspropparna.
Vi säger det igen: Bara för att det står 16A på schuko innebär inte det att den är dimensionerad för detta över tiden. Schuko ÄR inte gjord för höga laster över lång tid. Svårare än så är det inte, så därför skall den endast användas i nödfall och helst på max 6-8A och övervakat.
Använd laddstation eller ett nyinstallerad CEE-don med bra kabeldragning och väl dimentionerat för de strömmar som kan komma i fråga.