kamilenski skrev:xxargs
Det är tvärt om. 4 Bar på sugsidan. 0,5 på trycksidan.
Men det kan bero på att kompressorn startar ej!
Den jobbar i 3 sekunder och står still i 10. Startar i 3 sekunder, står still i 3.
Men tack för beskrivningen ang medium. Jag gissar många får nytta. Då kan man få svar varför ingen kyla kommer då allt verkar funka.
säker på att du har koll på låg och högtrycksidan ??
tunna röret = högtryck, tjocka röret = lågtryck.
systemet skall aldrig i någon del når ned till bara 0.5 Bar övertryck - den skall alltid vara minst 2 bar (även om de under kort tid kan gå ned till ca 1.5 Bar under drift) - högtrycksidan kan ligga mellan 12 - 18 Bar övertryck medans AC arbetar och kondensorfläkten startar till full hastighet runt 16 bar övertryck.
något är galet om du bara har 0.5 Bar tryck på gasen och i flesta fallen så har skyddsbrytaren stängt av kompressorn då dess gräns för avslag brukar ligga runt 1.5 Bar övertryck och slår ofta inte på igen förrän trycket är lite över 2 bar igen.
om den är laddad med rätt uppvägd mängd köldmedie, så kanske du har stopp i systemet som i torkfiltret eller i expansionsventilen/strypningen - dock bör det vara minst 4 bar på högtryckslinan även i det fallet medans lågtrycksidan kan pumpas till lägre tryck om det är helt tätt..
en del AC - framförallt de med strypmunstycke (ej termisk expansionsventil) så har dom en lågtryckspressostat och en stor tarmpaket med en behållare någonstans (reciever) byggd med tjocka rör innan de går till kompressorn som blir kalla vid normal användning